看看我家的装修历程---地暖填充层篇










地暖地面垫层
  地暖地面的垫层是非常重要的基础工程,没有引起许多人的重视,在这里我提醒大家多加注意。
我们先从垫层的作用说起:一是地暖管的保护,垫层可以有效的保护好地暖管不被损坏;二是蓄热和散热的作用,地暖管加热后通过垫层向外散热,垫层同时也自身进行蓄热,在地暖管停止供热时,垫层散热保证温度的连续性。
垫层的材料要采用豆石混凝土。我们大家应注意许多施工的骨料常常是石硝(也叫瓜子片),由于它有尖角可能对地暖管造成损坏(地暖管会由于温度变化而膨胀或收缩),我在许多别墅装修时看到使用石硝有很多,所以特别提醒大家注意。还有一种使用陶粒混凝土,个人认为陶粒有隔热作用不适合用于地暖的垫层。在做垫层时,要在豆石混凝土中间加钢板网,他主要起到混凝土筋的作用,在实际操作看到,许多施工采用的是钢丝网,它能承受的力很小,基本起不到多大作用,这次我特意拍钢板网照片,只是钢丝网的图片没有,以后看能否补上。垫层的厚度应该是5厘米以上。
看看标准(选自地面辐射供暖技术规程JGJ142 — 2004):
一、一般规定
2.地面构造
(6)填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。
五、填充层施工
2. 混凝土填充层施工,应由有资质的土建施工方承担,供暖系统安装单位应密切配合。
3. 混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6Mpa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4Mpa。
4. 混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平铁锹。
5. 在加热或发热电缆的铺设区内,严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。
6. 系统初始加热前,混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
7. 填充层施工完毕后,应进行发热电缆的标称电阻和绝缘电阻检测,验收并做好记录。
我家的垫层施工步骤:地暖管打压-豆石混凝土(与管基本平行)-装钢板网-豆石混凝土
首先要求地暖施工将压力达到0.8MP在进行施工。第一层的豆石混凝土是保证了对地暖管的保护,钢板网的安装时注意将过道、厨房、卫生间等经常有人走动的位置为二层钢板网,这样更有利于保护基层的强度。我在第二层豆石混凝土的厚度没有达到规范要求,原因是拆除的地面高度受到限制,不能在厚了,否则影响铺砖的质量。各个卧室我准备采用复合实木地板,垫层厚度达到5厘米以上,并将地面做到可以铺地板的标准了。